На всех стадиях бетонных работ производственный инженерно-технический персонал и
бетонная лаборатория завода или стройки контролируют качество исходных материалов —
цемента, заполнителей и воды, а также качество приготовления и укладки смеси, уход за
свежеуложенным бетоном. При контроле отбирают пробы бетона и испытывают их. Результаты
заносят в журналы и оформляют актами и паспортами на оконченную продукцию. Поступающие
из карьера песок и крупные заполнители должны иметь паспорта, удостоверяющие соответствие
качества материалов требованиям норм. В случае отсутствия паспортов или при использовании

местных материалов производят их испытания.

Цементы употребляют в дело только при наличии заводских паспортов. По прибытии каждой
партии цемента необходимо выполнить контрольную его проверку, устанавливая равномерность
изменения объема, нормальную густоту и сроки схватывания цементного теста, степень лежалости
цемента. При изготовлении бетонной смеси ее состав подбирает лаборатория на основе испытания
опытных образцов. Для основных конструкций искусственных сооружений не допускается смесь,
подобранная только расчетно-теоретическим путем без опытной проверки испытанием образцов.
Перед началом работ по приготовлению бетонной смеси проверяют влажность заполнителей.
На открытых складах хранения и при резких изменениях погоды влажность нужно проверять
через каждые 2—3 ч, пока не установится ее постоянный уровень.

Необходимо систематически проверять дозаторы (особенно воды и цемента), чтобы
исключить возможность произвольного изменения состава бетона, установленного лабораторией.
Полезно применять дозаторы, которые не могут произвольно изменять заданное количество воды
и цемента, без участия лица, контролирующего работу. Работу дозаторов бетоносмесительной
установки (БСУ) должна систематически контролировать бетонная лаборатория предприятия или
стройки. Необходимо контролировать качество готовой бетонной смеси и прежде всего ее
однородность при длительных перевозках, а также доставках в холодное время в открытых

транспортных средствах.

В процессе твердения бетона контролируют тепловлажностные условия среды и бетона.
Контроль режима пропаривания — ответственная часть изготовления конструкций с хорошей
структурой бетона и без температурных трещин. Для контроля температуры пропаривания в
камерах надо устанавливать автоматические дистанционные регистрирующие приборы, например,
самопишущие манометрические термометры с газовым или жидкостным заполнителем,
фиксирующие результаты на диаграммах. Термометры в пропарочных камерах необходимо
размещать у их концов и но длине через 10 м в трех уровнях на высоте. При ручном регу-
лировании подачу пара в камеры и замер температуры термометрами контролируют через каждый
час, фиксируя результаты замеров в журнале.

Прочность увлажненного бетона проверяют испытанием на сжатие серий стандартных
образцов, изготовленных из рабочей бетонной смеси и выдержанных как в условиях стандартного
хранения образцов, так и в условиях, соответствующих твердению изделия. Изготавливать,
хранить и испытывать серии образцов нужно в соответствии с требованиями ГОСТов.
Основной вид контрольных образцов бетона — кубики размером 10х10х10см или 15х15х15см.

В отдельных случаях изготавливают призмы 20x20X60 см.

Для проверки цементных растворов применяют кубики 7X7X7 см. Кубики готовят только в чистых, тщательно изготовленных
металлических формах с хорошей смазкой их поверхности до укладки смеси. Каждая серия
образцов состоит не менее чем из трех кубиков. Бетон всех образцов серии должен быть из одного
и того же замеса (или из одного и того же бункера, автомобиля-самосвала и т. п.). Образцы
испытывают в возрасте 28 дней и в другие сроки, предусмотренные проектом с учетом срока
загружения бетона в конструкции. Кроме контроля прочности бетона, ОТК заводов и полигонов
проверяют соответствие размеров изготовленной конструкции рабочим чертежам, внешнюю
форму и отделку поверхностен.