Что нового

Добро пожаловать на МИСЭФ!

Московский Инженерно Строительный Экономический Форум.

РЕГИСТРАЦИЯ

Пример пояснительной записки для металлических конструкций

Металлист

Новый пользователь
Регистрация
13.07.2018
Сообщения
2
Симпатии
0
Баллы
1
#1
Пояснительная записка

1. Общие данные
1.1. Стальные конструкции здания (структуры) запроектированы на нагрузки, указанные на листе 3, с соблюдением требований СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СНиП II-23-81*, СНиП 2.09.03-85, «СТУ по промышленной безопасности».

1.2. Проектируемые конструкции относятся к повышенному уровню ответственности по классификации Технического регламента о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ и ГОСТ Р 54257-2010. Коэффициент надежности по ответственности принимается n=1,2, как указано в пункте 3.8.1 документа «СТУ по промышленной безопасности».

1.3. Условия на площадке следующие:

- нормативная ветровая нагрузка для ветрового района V составляет 0,60 кПа (60 кгс/м²);
- тип местности - A;
- расчетное значение веса снегового покрова - 2,7 кПа (270 кгс/м²) в соответствии с измерениями, проведенными на площадке;
- район несейсмический;
- толщина стенки гололеда для гололедного района II составляет 5 мм;
- нормативное значение изменений средних температур по сечению элемента в теплое и холодное время года соответственно +Δt=+45°C, -Δt=-45°C.


1.4. Климатический район I₂ согласно ГОСТ 16350-80.

1.5. Рабочая документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.

2. Конструктивные решения

2.1. К конструкциям, собираемым из комплектующих на месте, относятся здания укрытий для оборудования, а также некоторые другие сооружения.

2.2. Проектируемый стальной каркас состоит из многопролетных (однопролетных) рам, ригели которых жестко сопряжены с колоннами, а колонны шарнирно закреплены в фундаментах. По верхним поясам балок (ферм) устанавливаются прогоны.

2.3. Жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается системой связей: вертикальными связями между колоннами и горизонтальными связями в уровнях перекрытий.

2.4. Устройство ограждающих конструкций согласно документу «Техническое задание на наружную облицовку».

2.5. Несущие конструкции запроектированы взрывоустойчивыми. Избыточное давление во фронте ударной волны принимается по документу 3300-E-000-HS-REP-00004-00-D «Технические условия на расчетные взрывные нагрузки для отчета по результатам проверки».

3. Расчетные положения

3.1. Расчет выполнен в сертифицированном программном комплексе STAAD PRO v8i Series 5 методом конечных элементов. Для моделирования используются
стержневые и плитные/оболочечные конечные элементы.

3.2. Размеры неоговоренных сварных швов, количество и диаметр болтов определять при разработке чертежей марки КМД по расчетным усилиям, приведенным в ведомости элементов, а также по конструктивным требованиям. Минимальную толщину швов принимать по СНиП II-23-81*.

4. Указания по изготовлению и монтажу

4.1. Изготовление металлоконструкций производить в соответствии с требованиями документов «СТУ по промышленной безопасности», «Техническое задание на проектирование строительных конструкций» и «Техническое задание на стальные конструкции», а также СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и СНиП II-23-81*.

4.2. Материал конструкций указан в технической спецификации стали на листе 5.

4.3. Все заводские соединения - сварные. Узлы, собираемые на месте, могут быть сварными или болтовыми.

4.4. Материалы для сварки стальных конструкций принимать по таблице 55 СНиП II-23-81*, строго в соответствии с марками стали свариваемых элементов.

4.5. Высокопрочные болты М24 (сталь 40Х) по ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ Р 52644-2006 и ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 во фланцевых соединениях рам подлежат
контролируемому натяжению на усилие 240 кН. Гайки и шайбы для высокопрочных болтов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52645-2006 и
ГОСТ Р 52646-2006.

4.6. Болты должны соответствовать требованиям ГОСТ 1759.0-87. Болты М20 выполняются класса прочности 8.8, болты М16 - класса прочности 5.8, болты М12 - класса прочности 4.8 по ГОСТ Р ИСО 898-1-2011. Гайки и шайбы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 898-2-2013, ГОСТ 18123-82 и
ГОСТ Р ИСО 4759-3-2009.

4.7. Болтовые соединения подкрановых балок и балок подкрановых путей должны быть снабжены контргайками. Элементы болтовых соединений, поддерживающие вибрационное оборудование, должны иметь стопорную шайбу или эквивалентную систему.

5. Защита металлоконструкций от коррозии и огнезащита

5.1. Защита конструкций металлических от коррозии должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 и СНиП 2.03.11-85 “Защита
строительных конструкций от коррозии”, ГОСТ 9.402-2004 “Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию”.

5.2. Окраску металлических конструкций производить в соответствии с документом «Общие технические условия на наружные
покрытия». Выбор системы покрытия производить по главе 11.

5.3. Окраску металлических конструкций огнезащитными составами производить в соответствии с документом «Техническое задание на поставку - Пассивная противопожарная защита», «Основные принципы пассивной противопожарной защиты», ГОСТ Р 53295-2009 и ГОСТ 30247.0-94.

5.4. Монтажные сварные швы должны быть очищены от шлака и дополнительно
огрунтованы и окрашены на монтаже.
 
Последнее редактирование модератором: